realfox@126.com 2011-12-16 16:59:26 | 北京市 其他专业 | 5212查看 2回答
轴流式通风机安装 型号(以内)的那个型号是怎么确定的? 3# 4#
北京市建设工程预算定额 第六册 通风空调工程 121页 轴流式通风机安装 型号(以内)的那个型号是怎么确定的? 3# 4#
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳定额中的风机的安装子目是按各类风机所对应的风量来确定的,如下列 通风机号数 对应风量(m3/h) 离心式通风机安装 4# 离心式通风机安装 4500以下 离心式通风机安装 6# 离心式通风机安装 4501~7000 离心式通风机安装 8# 离心式通风机安装 7001~19300 离心式通风机安装 12# 离心式通风机安装 19301~62000 离心式通风机安装 16# 离心式通风机安装 62001~123000 离心式通风机安装 20# 离心式通风机安装 123000以上 轴流式通风机安装 5# 轴流式通风机安装 8900以下 轴流式通风机安装 7# 轴流式通风机安装 8901~25000 轴流式通风机安装 10# 轴流式通风机安装 25001~63000 轴流式通风机安装 16# 轴流式通风机安装 63001~140000 轴流式通风机安装 20# 轴流式通风机安装 140000以上 屋顶式通风机安装 3.6# 屋顶式通风机安装 2760以下 屋顶式通风机安装 4.5# 屋顶式通风机安装 2761~9100 屋顶式通风机安装 6.3# 屋顶式通风机安装 9100以上
2011-12-16 17:10:30
-
轴流式通风机安装 型号(以内)的型号 3#是风机直径300mm、 4#是风机直径400mm。
2011-12-17 06:31:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看