内墙保温2-22
内墙保温按照2008定额2-22子目调整。内墙保温砂浆每立方配合比;粉料1立方,水泥250Kg,水450kg,JZ-C无机活性添加剂8kg(含在粉料价内)。 请教大家,此内容如何换算啊
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
按2-22中的配合比含量乘以水泥和水及JZ-C的量就可以了。比如定额每一百平方含量为5.05立方,换入的水泥量就是5.05*250=1262.5KG=1.263T,水量5.05*450=2272.5KG=2.273立方,JZ-C可以单算就是如每公斤10元,就从粉料中扣除80元,并单列。如果不想单列就把JZ-C这80元加入在粉料的市场价中。
2011-12-16 21:52:58