masujie 2011-12-17 16:13:07 | 陕西省 其他专业 | 839查看 3回答
在图纸设计当中,当梁上有次梁相交时
在图纸设计当中,当梁上有次梁相交时,设置附加箍筋,但在集中标注中又有加密区箍筋?那附加箍筋和加密区箍筋怎么区分?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你想怎么区分?这个都是在不同的位置标注着的,不冲突,这是两种不同作用的钢筋,虽然位置在同一区域,但是也不冲突的。 在你定义的时候,按照集中标注(箍筋信息的所在地)和原位标注,或者是设计说明里的说明信息(这里是附加箍筋的信息所在地),分别输入箍筋信息和附加箍筋的信息即可。 主次梁相交的部位一般不会在梁的两端,所以不会跟梁的箍筋加密区冲突,分别计算即可。
2011-12-17 16:27:54
-
加密区钢筋不能取代次梁加筋,是两个不同的概念。
2011-12-17 16:24:56
-
附加箍筋,是i在主梁和次梁相交时附加的;加密区箍筋,是梁两端的加密区的箍筋.
2011-12-17 16:23:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看