co****@qq.com 2011-12-17 18:53:46 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 646查看 2回答
请教一下我将钢筋软件中的构造柱倒进图形中进行合法性检查后显示构造柱重叠布置
我最后发现在图形中构造柱的基础顶标高为层顶标高,而一层构造柱层底标高为0.35怎么回事呢? 图中结构标高为-2.35~-0.03(-1),-0.03~2.97(1) 导进图形中后将-0.03改为0了,就出现这个问题了,麻烦各位师傅指点一下了。谢谢了。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在定义构件时,标高属性最好是设置成相对标高,就是相对楼层顶或底的标高,这样修改楼层高度时,构件标高也会随之更改,否则,楼层高度改了,构件的标高不会改变。
2011-12-17 20:30:17
-
那是因为你在钢筋中输入的标高是固定的数值而不是相对于层底标高加数字或者是层顶标高间什么
2011-12-17 20:31:44