出尘 2011-12-18 01:08:44 | 广东省 其他专业 | 1123查看 2回答
安装预算问题
1.沿女儿墙的引下线在连接柱筋作为引下线时,沿女儿墙的引下线工程量长度套户内接地母线敷设; 2.屋面暗装避雷带是不是套户内接地母线敷设? 3.避雷网安装 沿折板支架敷设与沿混凝土块敷设在什么场合运用?有什么不同? 问题有点多?不好意思新手正在学习中……谢谢! 4.电线2.5与灯具(是不是只用路灯)、插座相连、开关(是不是只有控制开关)都要算接线端子,我看资料说大于10mm2才算,但说法不一有点蒙了; 5.电线与电缆与风机盘管、室内机等相连要不要算接线端子或电缆头? 6.暗装电线管支架要不要算?那些不算? 7.管道支架的制作与安装只需计算室内给水管支架的制作与安装,因为铸铁排水管、雨水管、塑料排水管的安装均已包括了管卡、托架、吊架等支架的制作与安装?给排水管道支架埋地敷设和沟槽不用算不知道对不对?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.沿女儿墙的引下线在连接柱筋作为引下线时,沿女儿墙的引下线工程量长度套接地引下线敷设; 2.屋面暗装避雷带是套避雷带敷设. 3.避雷网安装 沿折板支架敷设与沿混凝土块敷设在屋顶. 4.电线2.5与灯具(不是只用路灯)、插座相连、开关(不是只有控制开关)都要算接线端子,我看资料说大于10mm2才算. 5.电线与电缆与风机盘管、室内机等相连要不要算接线端子或电缆头?---大于10平方毫米的才算. 6.暗装电线管支架要不要算. 7.管道支架的制作与安装不需计算室内给水管支架的制作与安装,铸铁排水管、雨水管、塑料排水管的安装均已包括了管卡、托架、吊架等支架的制作与安装.给排水管道支架埋地敷设和沟槽用算.
2011-12-18 07:28:21
-
1.沿女儿墙的引下线在连接柱筋作为引下线时,沿女儿墙的引下线工程量长度套接地引下线敷设; 2.屋面暗装避雷带是套避雷带敷设. 3.避雷网安装 沿折板支架敷设与沿混凝土块敷设在屋顶. 4.电线2.5与灯具(不是只用路灯)、插座相连、开关(不是只有控制开关)都要算接线端子,我看资料说大于10mm2才算. 5.电线与电缆与风机盘管、室内机等相连要不要算接线端子或电缆头?---大于10平方毫米的才算. 6.暗装电线管支架不要算. 7.室内给水管(明辅)支架的制作与安装,管径大于DN32需另计算,铸铁排水管、雨水管、塑料排水管的安装管卡、托架、吊架等支架的制作与安装需另行计算。 8.给排水管道埋地的部分不存在支架,沟槽的套沟槽连接。
2011-12-18 08:47:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看