liusx 2011-12-18 15:14:52 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 1291查看 3回答
在砖混结构中墙和构造柱的拉结
1、在砖混结构中墙和构造柱的拉结构造,用千赢官网首页登录入口钢筋中的砌体加筋布置的时候出现重叠,软件在算量时候是怎么算的?而实际工程中又是怎么构造的? 2、比如说在一道墙上两根构造柱之间的净距是1500,根据02g01-1中的钢筋长度是两边边各加1000mm,那中间重叠的部份,是不是算量多算了呢?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、在砖混结构中墙和构造柱的拉结构造,用千赢官网首页登录入口钢筋中的砌体加筋布置的时候出现重叠,软件在算量时候是怎么算的?---定义,输入,而实际工程中又是怎么构造的?---按设计要求做. 2、比如说在一道墙上两根构造柱之间的净距是1500,根据02g01-1中的钢筋长度是两边边各加1000mm,那中间重叠的部份,是不是算量多算了呢?---需要在定义的时候,设置长度为750.墙的长度小于500,端头上是构造柱,这种情况还设砌体加筋. 砌体加筋伸出构造柱的长度---不少于700 说墙净长是500的时候,砌体加筋的长度要设置成500
2011-12-18 15:26:27
-
其实你这段墙可以按配筋砌体进行设置,即在定义砌体墙时,在属性里的“砌体通长筋”中输入设计的拉结筋,这样就不会重复计算了。注意定义墙时需要加上后缀以示区别配筋砌体及不配筋砌体。
2011-12-18 16:16:46
-
你说的1500墙,这种情况现场施工是按整的一根放,不会用二根接的
2011-12-19 08:16:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看