• 关于钢筋计算的问题~~~~~~

    1.伐板钢筋搭接,搭接系数应该选什么? 1.2 1.4 1.6 2.伐板算钢筋与楼层板算钢筋有什么不同的地方?锚固还是按照混凝土标号,抗震等级来吧?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:1.伐板钢筋搭接,搭接系数应该按接头的百分率来考虑选择用那个,一般的按25%1.2来计算。 2、筏板与楼层板不同的地方,就是接头的位置正好是相反的。锚固搭接都是按混凝土强度来计算的,属于一样的要求。 与楼层板接头的位置相反,筏板底筋接头在跨中,楼层板底筋接头位置在支座附近。 规范要求板类构件的接头百分率要求是错开25%。如果图纸里要求的是50%时可以*1.4

    2011-12-19 08:33:48 

  • 搭接系数是设计人员的事情 做预算只有节点设置符合图纸要求 软件自动计算搭接工程量的 筏板和楼层板的不同之处 筏板需要考虑封边 需要考虑拉筋 楼层板只要考虑马蹬就可以了 筏板支撑用什么形式要看施工方案的 拉筋 就是拉钩 拉住筏板底筋和面筋的 以防混凝土浇捣时 面筋上浮的

    2011-12-19 08:42:19 

  • 筏板钢筋锚固一般按非抗震考虑,钢筋连接一般情况下选50%考虑,搭接倍数按1.4。楼层板钢筋一般也是按非抗震考虑,如果楼层板是双层双向的钢筋和筏板钢筋的连接位置正好是相反的。

    2011-12-19 09:05:03 

  • 1.伐板钢筋搭接,搭接系数应该选什么? 1.2 1.4 1.6 筏板一般是25%搭接用1.2系数 有很多区别的,你看看钢筋图集就知道了 锚固是一样的 在施工时不会放在一面搭接的,一般都是2面进行交错搭接,这样就是25%了,

    2011-12-19 08:33:14 

  • 支持二楼的回答。

    2011-12-19 08:36:31 