请教关于消防自动报警的若干专业性问题
1.进端子箱的报警线和电源线为何都是2(如果是一用一备的话如何切换呢) 2.电表箱,双电源箱和动力箱上面接控制模块是不是火灾时控制切断电源还是干吗用的?S输入模块是不是就是显示电源箱状态的? 3.火灾漏电报警接入线为何也是2?电表箱,双电源箱和动力箱都接在上面是怎么个工作原理啊?问题补充:补充1.端子箱前面的短路隔离器干吗用的?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳第三个问题 箱子画上去是让你配剩余电流互感器的,应该有电气火灾监控系统图,按系统图配置。本系统有主机、隔离器、剩余电流互感器。连接隔离器的一般最小截面是2*1.0的,到每个互感器最小是4*0.5的 第二个问题 报警上只配置模块,起到联动报警的作用 第一个问题 你可以在看看平面图 不一定是线的根数 可能是设备数量