zayih 2011-12-19 13:02:50 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 2444查看 4回答
圆箍筋的计算公式。
直径700——软件里面默认的是: π *(700+2*d)+300+2*d+2*11.9*d=2756 一般的算法是: π *(700+2*d)+300+2*11.9*d=2740 不太清楚后面这个2d是哪里来的? 而且为什么直径会是700+2*d 而不是700-2*d/2 为什么会把箍筋的直径算在保护层里面而不算在这个700里面?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
应该是700-2个保护层是对的
2011-12-19 13:40:41
-
新规范规定保护层是按照箍筋计算的。你只要按照图纸的钢筋信息设置就行软件自动计算。
2011-12-19 13:06:13
-
应该是2*d+max((22*d),300),这个是搭接长度。 π *(700+2*d) 直径700,计算式还应该减去2倍保护层厚度。应该是π*(700+2*d-2bhc) 下图直径是800的柱,bhc=30
2011-12-19 13:48:47
-
根据您的描述,你应该是用的11G的平法规则,保护层的算法在11G里是从最外层钢筋开始算起的(如下图所示,截图的11G平法里的),您这里的箍筋的算法也是最外层的钢筋,所以加了2d。
2011-12-23 15:39:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看