海江 2011-12-19 14:56:52 | 山东省 其他专业 | 1199查看 1回答
消防报警调试
地下室消防报警有六个回路,都单独进消防控制室。请问计算消防报警调试的时候是按6个系统计算还是按整个地下室一个系统计算??谢谢呀!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
地下室消防报警有六个回路,都单独进消防控制室。计算消防报警调试的时候不是按6个系统计算而是按整个地下室一个系统计算的。
2011-12-19 16:48:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看