• 钢筋算量 审核

    钢筋定额中每吨含有5%的损耗,但用算量软件是将搭接部位,全都算了。在双方对量时,这搭接部分量能不能获得认可
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    钢筋定额中每吨含有5%的损耗。算量软件是将搭接部位,全都算了,在双方对量时,这搭接部分量能不能计算工程量需要看5%的损耗在当地定额规定是否含有搭接损耗;如果含有搭接损耗就不能计算、如果不含搭接损耗就应该计算。一般规定钢筋加工损耗是2%。5%应该含有搭接损耗了。

    2011-12-20 09:01:53 

  • 设置的好的话应该是没有问题的!

    2011-12-20 00:24:01 

  • 只要设置好就没有问题!

    2011-12-20 00:32:19 

  • 应该计算的,直条钢筋的利用率是受限制的,20以内长度低于1m,就没有利用价值了,(20以上的还要长),所以损耗也就大,5%是综合考虑了,有些地方是包不住的,比这还多。

    2011-12-20 06:58:10 

  • 具体看是搭接还是套筒或者电渣压力焊等等

    2011-12-20 07:53:42 

  • 设计没有明确的,不用计算搭接。

    2011-12-19 23:38:18 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!