学无止境 2011-12-20 11:55:47 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 2771查看 4回答
暗柱和端柱的区别?
请问,实际工程中,编号为AZ的暗柱,可以直接用端柱定义吗?个人认为暗柱全部用端柱定义比较好,因为用暗柱定义,定额工程量中剪力墙和暗柱接触部分的模板软件没有扣除。两者在算钢筋上有什么不同之处吗?如果暗柱和端柱是完全相同的,为什么会有暗柱和端柱构件之分,请高手指教!!!!
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳剪力墙遇到暗柱是不考虑直锚和弯锚的,但是遇到端柱就考虑了。。。我大体注意了一下,暗柱的截面尺寸一般同墙厚,端柱在剪力墙的端部,截面尺寸要比墙大的多。。。在图集中剪力墙遇到暗柱是需要伸直对边进行弯折(新图集10D,旧图集15D),端柱要是满足lae就不需要进行弯折锚固,只要剪力墙的水平筋伸直端柱纵筋内侧即可。值得注意的是在抽钢筋的时候,如果暗柱与端柱尺寸都较大,若将端柱的暗柱里边定义,钢筋的量就多了。。。。
2011-12-20 12:12:53
-
暗柱和端柱是剪力墙的附属构件,没有没有剪力墙就没有暗柱,暗柱和端柱必须按照参数化暗柱定义并绘制,端柱的性质和框架柱相同。
2011-12-20 12:00:39
-
暗柱、端柱是剪力墙中的柱,一般情况下有两种,一种约束端(暗)柱,一种构造端(暗)柱。简单的剪力墙结构中端柱布置位置一般在剪力墙的两端或者转角处,一般柱宽大于或者等于剪力墙的厚度,暗柱指布置于剪力墙中柱宽等于剪力墙厚的柱,一般在外观看不出,如果布置位置在端部,也可以作为端柱分析
2011-12-20 12:05:07
-
暗柱和端柱,都用暗柱定义,,,端柱如果突出墙体,在图形算量中套柱的定额子目
2011-12-20 12:05:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看