lizhong0728 2011-12-21 10:13:19 | 广东省 其他专业 | 1348查看 7回答
电缆沟、排水沟
电缆沟、排水沟在编制预算时,应该放在安装工程里面吗?是否由安装预算员计算?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳电缆沟和排水沟一般是并入土建工程中,其中的电缆及管道安装才算到安装工程中。
2011-12-21 10:52:47
-
河南08定额中,混凝土分部含有电缆沟、排水沟这一项,个人认为不应该放在安装里,并且,土建图纸中一般也包含这两项,应在土建装修中计算。
2011-12-21 10:31:11
-
电缆沟、排水沟除电缆和安装管道外,无论有谁来计算,它的定额造价在土建中
2011-12-21 10:40:59
-
不需要安装预算员算。
2011-12-21 10:42:20
-
可以放在安装里也可以放在土建里,这个需要你和土建预算员协商,或根据业主提示
2011-12-21 12:23:04
-
这个问题由土建和安装预算员协商决定,如果土建和安装不是同一个预算员,一般情况土建预算员也不会单独看安装的图纸在计算电缆沟、排水沟的工程量,就需要安装计算。
2011-12-21 14:20:50
-
电缆沟、排水沟一般是算在安装中的。一般不会与土建产生冲突,当然可以与土建进行沟通。
2011-12-22 17:07:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看