ww281067887 2011-12-21 20:06:53 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 1070查看 8回答
无地下室-0.15处的梁应该用基础梁还是框架梁定义
图纸无地下室,在-2.5米处设有桩顶拉梁,在正-0.15处又设置了标注为JKL的梁,但是他的原位标注是以框架梁的形式标注的,我应该怎样定义这个-0.15处的梁。 CAD识别只能自动识别为框架梁,我用那个构件转化的功能转化为基础梁后,还需要修改配筋吗?, 基础-2.5到-0.15之间的梁需要用砖基础连接吗?
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、JKL是基框梁,是以框架梁的形式标注的,CAD识别只能自动识别为框架梁,转化为基框梁即可,不需要修改配筋; 2、基础-2.5到-0.15之间的梁之间一般不需要砖基础;
2011-12-21 22:12:19
-
在-0.15米处的应该是基础框架梁。
2011-12-21 20:12:09
-
用基础框架梁定义! 结合下图你会一目了然!
2011-12-21 20:17:46
-
在-2.5米处设有桩顶拉梁,在正-0.15处又设置了标注为JKL的梁,但是他的原位标注是以框架梁的形式标注的,应该以框架梁来定义此梁。 基础-2.5到-0.15之间看设计图纸要求有没有砖墙连接。(一般常用作法它们之间应该有砖墙,没有基础了)
2011-12-21 22:15:53
-
定义为框架梁。 -2.5至-0.15间的梁如果有柱的话就可以不用砖基础连接。
2011-12-21 22:51:45
-
无地下室-0.15处的梁一般是用来承载砖墙的荷载,JKL是基础框梁,但与基础梁的配筋有一定的区别,基础梁是承载建筑物上部的荷载的,而在靠地坪处设置的梁是承载砖墙荷载,从配筋上看就是与楼层上的框架梁配筋相同,建议你定义为梁,这样对梁的配筋可按图纸输入。
2011-12-21 20:50:55
-
基础框架梁。-0。15米处
2011-12-22 08:18:13
-
您好,-2.5处与基础相连,应该用基础连来定义,而在-0.15处属于地下了,所以应该选用地下框架梁来定义,使用框架梁构件,然后在类型一栏中选择“地下框架梁”
2011-12-22 09:24:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看