qxl668318 2011-12-22 11:53:00 | 北京市 安装算量GQI | 826查看 6回答
请教消防的问题
消防电气图纸中,实装的报警电话,引入两根管,一根是电话报警二总线,另一根是电源总线,不知电源总线起什么作用?望高人指点。谢谢!
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳实装的报警电话,引入两根管,一根是电话报警二总线,另一根是电源总线,不知电源总线起什么作用?报警电话和消防控制系统都是相连的,所以通过它可以控制起泵等,所以需要24V消防电源线相连。你看消防报警系统图
2011-12-22 12:20:59
-
电源总线起24V的电源输送噻。
2011-12-22 12:08:36
-
消防火灾报警系统中的电源线都是采用24V的安全低压电源供电的,主要是系统中的各种模块、接口等控制元器件提供动作转换电能。
2011-12-22 12:39:43
-
电话专用模块需要有24V电源
2011-12-23 09:14:04
-
报警电话不需要直接启泵,但是有的厂家(如海湾)的电话模块需接入24V电源,如果是做预算的话,不妨先计入,到实际安装时如果采用的设备不需要电源线,减掉即可。
2011-12-23 10:05:49
-
比如海湾报警设备,每个电话分机要配一只电话模块,所以要有两颗24V电源线
2011-12-23 14:25:40