• 请教消防的问题

    消防电气图纸中,实装的报警电话,引入两根管,一根是电话报警二总线,另一根是电源总线,不知电源总线起什么作用?望高人指点。谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    实装的报警电话,引入两根管,一根是电话报警二总线,另一根是电源总线,不知电源总线起什么作用?报警电话和消防控制系统都是相连的,所以通过它可以控制起泵等,所以需要24V消防电源线相连。你看消防报警系统图

    2011-12-22 12:20:59 

  • 电源总线起24V的电源输送噻。

    2011-12-22 12:08:36 

  • 消防火灾报警系统中的电源线都是采用24V的安全低压电源供电的,主要是系统中的各种模块、接口等控制元器件提供动作转换电能。

    2011-12-22 12:39:43 

  • 电话专用模块需要有24V电源

    2011-12-23 09:14:04 

  • 报警电话不需要直接启泵,但是有的厂家(如海湾)的电话模块需接入24V电源,如果是做预算的话,不妨先计入,到实际安装时如果采用的设备不需要电源线,减掉即可。

    2011-12-23 10:05:49 

  • 比如海湾报警设备,每个电话分机要配一只电话模块,所以要有两颗24V电源线

    2011-12-23 14:25:40 