太阳花 2014-04-24 20:01:52 | 江苏省 云翻样 | 1978查看 3回答
填充墙拉筋的设置?
填充墙沿框架柱全高每隔500设置2c6拉筋,拉筋应沿墙全长贯通,墙长大于5m时,墙顶与梁应有拉结;墙长超过层高2倍或长度>=6m时,应设置钢筋混凝土构造柱,墙高超过4m时,墙体半高处应设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。 请问,拉筋怎么设置呢,下面有图形,强顶与梁顶的拉结又在哪里设置呢,下有图。刚劲的水平系梁用圈梁设置的话,该怎么设置。问题补充:最好有在软件里设置好的截图看一下,我是初学者。你们说的太笼统了
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳拉筋在墙定义里面设置,系梁有系梁的定义,在门窗那栏里面有,也可以用圈梁代替,水平系梁可以智能设置
2014-04-24 20:29:00
-
拉筋直接在墙体中定义拉结筋 构件 并布置到图形中 即可;
2014-04-24 20:07:13
-
2018-08-20 17:05:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看