若凌° Provence 2011-12-23 20:14:53 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 1636查看 5回答
独立基础与独立柱的处理
在独立基础中,基础有0.6米高,独立柱有1.2米高,在定义独立柱时独立柱标高该如何确定?还用扣除基础部分吗?还是标高直接是基础底标高?那样混凝土没影响吗?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳独立柱与独立基础有接触就可以了,柱画到基础里也可以,软件会自动扣减柱子在基础的部分,基础体积全算,柱子扣与基础相交部分。
2011-12-23 22:03:41
-
你好,柱底标高为基础底标高即可,计算砼时,软件会自动扣减,柱从基础顶开始计算
2011-12-23 22:24:16
-
直接把独立柱的底标高调为基础底标高就行。在钢筋软件中,柱子钢筋自动从基础顶面开始算基础插筋;在算量软件中,软件会自动扣减,柱从基础顶开始计算 是的,导入算量是默认基础底标高的,只需加入垫层即可
2011-12-24 09:10:33
-
尽管按照图示尺寸定义独立基础,然后定义独立柱调整标高1.2米直接点画在独立基础之上,软件会自动扣减的
2011-12-24 08:48:21
-
在定义基础柱时定义到基础底标高。
2011-12-25 09:40:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看