• 基础层的柱箍筋

    请问一下,基础层的柱箍筋根数为什么不是三根呢?在怎么做?谢谢!

    根数

    基础层

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    您好,编辑钢筋里面的箍筋数量是整根柱子的箍筋数量,包括的基础层的和基础层以外的。你通过查看钢筋三维,可以看的到,基础层地方的只有你设置的根数3根。或者你要测试的话,你修改为1跟,汇总计算后,你就会发现,箍筋根数就少了2根。你再设置为3根,就和你现在的一样了。 如果解决,请及时采纳满意答案,否之,请继续提问

    2011-12-27 08:52:54 

  • 已采纳
    2011-12-27 08:53:49 

  • 你修改的第2条是柱在基础中箍筋的数量为3根,在基础层中柱露出基础就会有箍筋的,所以不止3根;

    2011-12-25 00:15:34 

  • 在编辑钢筋里直接编辑并锁定即可

    2011-12-25 09:00:14 

  • 你的设置是对的,不知软件怎么会处理成这样

    2011-12-25 09:27:00 

  • 软件不会是百分百对有时也是会出错的 所以在做完都要检查 遇到错就改 就像你现遇到的问题 就直接改过来即可

    2011-12-25 13:33:00 

  • 基础柱里的箍筋在计算设置里先设置好。

    2011-12-26 07:46:04 