lfwkq1 2011-12-25 10:08:43 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 2027查看 3回答
GGJ2009中如何设置首层地面为嵌固部位
柱纵筋非连接区在新平法中规定唯有嵌固部位是1/3净高,其余部位(包括基础顶)均为1/6柱净高,在GGJ2009中如何设置首层地面为嵌固部位?问题补充:软件中如何设置指定层为嵌固部位?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
嵌固部位由设计人员确定
2011-12-25 11:04:18
-
在钢筋算量GGJ2009,设置柱的嵌固部位,可以在工程设置---计算设置---柱中,设置柱的嵌固部位。 回复:如果选择“是”,软件按基础顶面为嵌固部位计算,如果选择“否”,软件按首层地面为嵌固部位计算。
2011-12-25 11:04:50
-
1、G101图集的主要编制依据是结构规范,【嵌固部位】一词实际上是出自《高规》和《抗规》,其是个平面位置,作为预算人员一般很难判断其具体位置。 2、如需深刻理解该部位,可参见《高规》和《抗规》相关内容,另外08G101-11图集第73页和陈青来《钢筋混凝土结构平法设计与施工规则》一书也有介绍。 3、嵌固部位的计算,主要是对其上的柱构件的抗剪要求较大,箍筋加密区(同时也是柱纵筋非连接区)为Hn/3(只有基础顶面和嵌固部位有这个要求,基础顶面和嵌固部位不一定在一起,也就是说Hn/3加密可能出现两次)。
2011-12-25 13:21:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看