建 2011-12-25 11:27:11 | 江苏省 其他专业 | 695查看 3回答
地下室梁下部跨中原位标注(6C25);而两端标注为11C25
地下室梁下部跨中原位标注(6C25);而两端标注为11C25
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳地下室梁下部跨中原位标注(6C25);而两端标注为11C25 下部梁下部跨中原位标注应是6C25,两端标注为11C25 这是可以可以的,不能带括号的,带括号是架立钢筋,地下室的梁是正常梁,不会是反梁的,不应该是地下室梁下部跨中原位标注(6C25);而下部两端标注为11C25 ,除非是基础梁
2011-12-25 11:53:02
-
你说的是基础梁吧,如果是基础梁是正确的。在支座处的是加筋。不可能是楼层梁的。
2011-12-25 16:21:28
-
说的是有点模糊,是地下室顶框架梁还是地下室底基础梁,这两种梁的受力是不同的,配筋构造也不同,你说的这种梁好像是基础梁的配筋
2011-12-28 22:05:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看