• 地下室梁下部跨中原位标注(6C25);而两端标注为11C25

    地下室梁下部跨中原位标注(6C25);而两端标注为11C25
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    地下室梁下部跨中原位标注(6C25);而两端标注为11C25 下部梁下部跨中原位标注应是6C25,两端标注为11C25 这是可以可以的,不能带括号的,带括号是架立钢筋,地下室的梁是正常梁,不会是反梁的,不应该是地下室梁下部跨中原位标注(6C25);而下部两端标注为11C25 ,除非是基础梁

    2011-12-25 11:53:02 

  • 你说的是基础梁吧,如果是基础梁是正确的。在支座处的是加筋。不可能是楼层梁的。

    2011-12-25 16:21:28 

  • 说的是有点模糊,是地下室顶框架梁还是地下室底基础梁,这两种梁的受力是不同的,配筋构造也不同,你说的这种梁好像是基础梁的配筋

    2011-12-28 22:05:13 