子夜冷 2011-12-26 10:29:36 | 内蒙古自治区 钢筋算量GGJ2013 | 578查看 5回答
地下一层现浇板的分布筋问题
有地下室的工程,我在地下一层的现浇板上输入了分布筋的钢筋信息,汇总计算后,在编辑钢筋中没有分布筋的信息,这是为什么?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳分布筋是在负筋中显示的。
2011-12-26 10:34:43
-
分布筋和相同直径的钢筋合并了 不单独体现 如果要单独体现出分布筋来 可以将分布筋编号为D 前提是图纸中没有D这个样式的钢筋 D表示是新三级钢,如D8@200,2d25
2011-12-26 11:04:08
-
地下一层的现浇板钢筋如果是双层双向钢筋就不需要配置分布筋了。一般地下室的现浇板钢筋基本都是双层双向的。
2011-12-26 10:37:00
-
你看看设置的分板筋上面要不要,不需要软件就不识别,就没有钢筋了
2011-12-26 11:24:20
-
你那层有没有布置面筋,如果有就是: 因为分布筋在板上部,是为了让力更均匀的分布到受力筋上面。所以布置了面筋就不需要再布置分布筋了。在软件里面布置了双层双向的钢筋,软件会自动考虑不计算分布筋。
2011-12-26 11:28:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看