• 您好老师,我想问下GGJ2009中改变基础层层高后,地梁钢筋量计算错误

    两栋相同的楼,第1栋层底标高取平均为-1.8(楼层设置),做好之后,我直接把第1栋的层底标高改为第2栋楼的-1.0(楼层)设置,前一个计算出的地梁钢筋量为2.7吨,第2个为2.4吨。我进去仔细对比之后发现修改标高后,支柱筋的净跨识别错误了,第一栋是正确的取 3045/3······第2栋取的是1895/3···请问这是什么原因引起的?谢谢···

    问题补充:昨天发现是基础连梁梁底锚入承台了···后来我更改计算设置里面跟构件属性里的节点设置依然改变不过来,只有把基础层提高了100mm 然后计算正确了,请问要让地梁通过承台锚入框柱改如何设置,谢谢···

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在计算设置中将遇支座做法修改为遇支座连续通过,这样就是锚入柱内了。