longcheng0619 2011-12-26 15:03:12 | 山东省 云翻样 | 560查看 3回答
梁钢筋问题
此图上只有集中标注,原位标注只有梁下部钢筋,梁支座钢筋 没有梁跨中钢筋 不知道我说的对不对,一般情况下无跨中钢筋正常吗问题补充:我怎么一次把所有钢筋支座信息和下部钢筋信息都输入啊
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳集中标注只有箍筋信息、上部通长筋6C32信息。 原位标注有支座筋信息及下部筋信息,其余的都不用输入。 在原位标注中输入呀! 必须一跨一跨的输入!!! 做预算是繁琐的数字工作,不能单求快捷呀。
2011-12-26 15:05:21
-
图片红圈内的是集中标注,其它全部是原位标注。 “我怎么一次把所有钢筋支座信息和下部钢筋信息都输入啊”集中标注的信息,在属性中输入,原位标注的信息就要在原位标注中输入。
2011-12-26 15:06:39
-
图纸标注的没有问题,直接按图纸进行原位标注