zaojiashilaojiang 2011-12-26 21:05:14 | 广西壮族自治区 其他专业 | 1177查看 6回答
河南2002定额基础超深换填级配砂石人工可以乘1.2系数
如果遇到基础超深换填深度2~5米量有点大(材料为20%河砂、20%机制砂、60%碎石人工级配混合料),但定额里并没有相符的子项。大家帮忙看瞧应该套哪项?我们套用8-6地面人工级配砂石垫层按定额含量比例换算材料!人工是否乘以系数1.2(定额解释:用于基础时候,定额人工乘以1.2系数)?请各位师傅给点意见,急!
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
如果遇到基础超深换填深度2~5米量有点大(材料为20%河砂、20%机制砂、60%碎石人工级配混合料),但定额里并没有相符的子项。我们套用8-6地面人工级配砂石垫层按定额含量比例换算材料!人工是乘以系数1.2,这样套是正确的。
2011-12-26 21:24:42
-
套用8-6地面人工级配砂石垫层按定额含量比例换算材料!人工是乘以系数1.2;按此子目套就是正确的。
2011-12-26 21:07:58
-
按照定额解释人工是应该乘以1.2的。定额解释是比较权威的,这样做很正确。
2011-12-27 18:51:15
-
真心寻找建筑工程的师傅教教我,我什么都不懂.,零基础.我一定很刻苦学习做,希望师傅给我一次机会,我一辈子都不会忘记您的,知恩必报,一定不会让您失望的。天气冷各位师傅记得保暖多穿多啊.....
2011-12-28 11:28:49
-
同意鸿雁的回答。
2011-12-28 18:57:37
-
一楼的回答言简意赅,支持一下
2011-12-29 09:12:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看