wa****@163.com 2011-12-27 10:33:44 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 5983查看 1回答
老师您好 如图基础里的剪力墙是设置插筋还是纵筋锚固
老师您好 如图B-B基础里的剪力墙是设置插筋还是纵筋锚固 地下二层的剪力墙是设置插筋还是纵筋锚固 地下一层的墙是设置插筋还是纵筋锚固 2 设置插筋和纵筋锚固有什么区别呢?什么时候用纵筋锚固 什么时候用设置插筋呢? 3这都是墙的大样图没给暗柱的大样图暗柱的垂直钢筋上下节点是不是同墙体也是到板处锚固呢? 首层在板处节点也未给出是不是就不弯锚到板中了呢? 说明:这是基础与-2 -1层的外墙墙体大样图 首层到上边墙厚不变 首层钢筋是不是就不弯锚了?4 700还是您上次说的那样设置吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳设置差筋或者纵筋的含义:指柱层间变截面或钢筋发生变化时的柱纵筋设计构造。当选择为设置插筋时,软件根据相应设置自动计算插筋;当选择为纵筋锚固时,则上层柱纵筋伸入下层,不再单独设置插筋。例如:一工程在基础层不另算基础插筋,只是需要将上层竖向构件的纵筋伸到基础底部弯折,这时我们在基础层无需画此构件,可以在上层将构件属性设为“纵筋锚固”,底标高信息为基础顶标高,这时该构件就会按照上层纵筋伸到基础底部加弯折计算了。 老师您好 墙体层间不能自动判断变截面只能手工设置 那700怎么设置呢?还有如果基础层不画剪力墙钢筋到集水坑那钢筋不是就减少了吗? 只能在编辑钢筋里面修改计算式了,剪力墙和集水坑的钢筋是不冲突的 这都是墙的大样图没给暗柱的大样图暗柱的垂直钢筋上下节点是不是同墙体也是到板处锚固呢? 首层在板处节点也未给出是不是就不弯锚到板中了呢? 暗柱的锚固同剪力墙,按软件默认的即可
2011-12-27 10:40:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看