co****@qq.com 2011-12-27 11:14:06 | 陕西省 土建算量GCL2013 | 966查看 4回答
请教一下我将钢筋软件中的图形导进图形算量软件中后定义墙算砼量时发现有暗柱的地方墙的工程量为0
怎么回事呢?(画墙时我把有暗柱的地方都用墙画上了)问题补充:倒过来的暗柱没定义了
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在图形软件里面不应该有暗柱。将钢筋导入进图形后暗柱就会自动变成框柱,框架柱和剪力墙扣减所以就没有量
2011-12-29 14:50:18
-
删除暗柱,满画剪力墙.再计算看看.
2011-12-27 11:18:14
-
因为暗柱的工程量和剪力墙的工程量合并了,所以出现这样的情况,它们套取的都是剪力墙的子目。 你导入工程的时候,勾选暗柱。 问题就是出在这里,不能用填充墙全部填充需要绘制暗柱的。
2011-12-27 11:16:14
-
既然有暗柱的地方都画上剪力墙了,为什么还要导暗柱呢? 1、删除暗柱 2、不删除暗柱,暗柱套剪力墙的子母
2011-12-27 14:38:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看