• 覆土层的设置

    1 图形算量中,首层底标高到底输入多少,有的是正负零,有的是-0.45,到底哪个对 2 覆土层是应该新建一个层还是跟地下室建在一起,如果分开的建立的话,怎么设置, 如果跟地下室建在一层,是不是地下室的梁绘制 修改顶标高就行, 3 覆土层怎样套定额

    定额问题

    正负零

    问题补充:如果 首层是正负零,那么-0.45 到 0的地方怎么绘制墙

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1.首层底标高应该输入正负0,在室内外高差栏输入-0.45 2.覆土层不用新建层,只要新建房心回填构件就可以了,房心回填厚度为1.5-地面做法,直接布置就可以了 3.覆土层套取地面素土回填子目 4.-0.45到正负0处的墙没有影响啊,因为你在定义负一层的时候层顶标高是正负0,只是你在画负一层顶板的时候记得修改顶板标高为-1.5

    答疑解惑

    千赢官网首页登录入口服务新干线

    2011-12-28 14:04:29 

  • 1 图形算量中,首层底标高到底输是正负零 2 覆土层是应该新建一个层还是跟地下室建在一起----按照标高决定; 如果跟地下室建在一层,地下室的梁就在地下室绘制 3 覆土层怎样套定额---套地坪回填土土子目 首层是正负零,那么-0.45 到 0的地方,在基础层绘制墙 这个图应该按哪个决定,是在地下室定义回填土 第 3 个问题,-0.45 到 0的地方在基础层绘制,定义墙体画上

    2011-12-28 13:46:33 

  • 1、你这个工程的首层底标高是 正负零,室外地面是-0.45; 2、你把地下室顶板、梁的标高里输入-1.500即可;

    2011-12-28 13:41:26 

  • 1.首层底标高应该输入正负0,在室内外高差栏输入-0.45 2.覆土层最好建一个楼层(为-1层),新建房心回填构件布置回填土即可,房心回填厚度为1.5-地面做法。主要地下室钢筋就不需要逐个修改标高了。 3.覆土层套取夯填土子目计算即可。 4.-0.45到正负0处的墙可以在1-层按设计定义画图布置即可。

    2011-12-28 14:36:09 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!