• 构造柱增设的问题

    像这些情况墙体转角处与T字处是否必须要增设构造柱?有什么规范说到么?如果需要增设是否按规范与边框柱一起浇筑?

    框柱

    转角

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    《江苏省住宅工程质量通病控制标准》DGJ32J16-2005中有规定,你这两种情况都叫无约束端部。

    一般抱框用于门窗框,套门框定额,构造柱套构造柱定额。

    答疑解惑

    2014-03-03 20:35:06 

  • 像这些情况墙体转角处与T字处是否必须要增设构造柱?有什么规范说到么?如果需要增设是否按规范与边框柱一起浇筑?

    转角处与T字处是否必须要增设构造柱,见结构总说明,一般只是说墙长超过5米需要增设构造柱

    构造柱是二次结构,墙砌完后浇筑

    边框柱是一次结构工程,在前面的柱梁板浇筑时施工

    2014-03-03 15:52:36 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!