小小预算员 2011-12-29 22:22:02 | 云南省 安装 | 1714查看 14回答
浙江94定额安装刚性防水套管子目选用问题
1.结算定额依据:浙江94估价表 2.排水管穿楼板,楼板厚度小10公分,设计用镀锌管放大两级制作安装刚性防水套管,一审审计按放大两级后的DN150套用刚性防水套管子目, 复审时要求按管径DN100选 用子目 合理么?
全部回答
(14)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳图纸有规定的按规定,无规定的按实际选用。
2012-01-03 11:41:54
-
已采纳1.结算定额依据:浙江94估价表 在94估价中应该是按套管管径来算的。应该按DN150来套子目。 在08版的定额补充解释中,是按套管所套管子的管径来套子目的,按DN100. 但既然定额依据的是94版,则应该按当时的版本,套DN150子目。
2012-01-04 11:50:44
-
已采纳额,这个问题我得好好学学
2012-01-04 13:31:07
-
已采纳排水管穿楼板的套管不应按刚性套管计,按室外焊接钢管套用DN150子目
2012-01-04 17:15:18
-
已采纳根据实际管径大两级时是多少,确定DN150对还是DN100对。
2011-12-29 23:31:25
-
已采纳套用防水套管定额子目应该按相应设计施工图管道管径规格套用相应定额子目。比如施工图穿套管管径是DN100就套用相同规格的刚性防水套管定额子目,因为定额子目的材料含量是按相应管径大2#计算的。比如DN100刚性防水套管有焊接钢管5.17kg扁钢1.25kg钢板6.15kg。
2011-12-30 05:23:21
-
已采纳刚性防水套管的套管规格是按照所穿越管道管径大2个规格是对的,这是指套管主材的选择以及主材费的计算。至于刚性套管在套制作和安装的定额子目时,是应该按照穿越管道的管径规格计算并套相对应子目的。各地相关的定额解释会有明确答复的。 复审时要求套管管径按照DN100是不对的。而应该是套用刚性防水套管制作、安装的定额子目时执行DN100的规格,而在计算套管本身主材价格的时候就应该据实按照DN150规格进行计算。
2011-12-30 08:59:50
-
已采纳楼板套管一般都选比立管大一号或大二号就行啦。如果是DN100的管子,可以先用DN125和DN150的就可以了。取费时再计算其相应的长度,按管径和长度计费。
2011-12-30 13:17:49
-
已采纳按焊接钢管安装子目套用
2011-12-30 12:46:05
-
已采纳套穿墙防水套管,主材选相应的尺寸
2011-12-30 14:04:47
-
已采纳定额刚性防水套管子目,DN多大的管径是指排水管的管径,如排水管DN100直接套 DN100套管。 定额给的镀锌管管径比排水管管径大2个规格。
2011-12-30 15:33:34
-
已采纳应该按DN100的选取定额
2012-01-02 13:28:36
-
已采纳支持楼上老顽童的回答。
2012-01-02 14:01:55
-
已采纳应该选用DN100管径定额子目,工料子目给的材料是DN150;实际施工时的刚性防水套管大于管径的2号。
2012-01-02 16:42:24