关于墙体拉结筋
你好 关于结构说明上边有这么一段话 构造柱,框架柱与后砌加气混凝土隔墙应沿高度设2A6@500拉结筋 深入隔墙的拉结筋不应小于700mm且不应小于1/5墙长,钢筋锚入框架柱,构造柱不小于200mm 这个在钢筋2009中怎么设置? 这个意思就是混凝土的墙、柱子与后砌墙的加筋?是不是就是植筋? 软件里边能画吗?还是? 麻烦详细的解释以及图解 谢谢
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
软件能画的。 墙,柱可以设置自动生成砌体加筋。在设置砌体加筋的时候有个属性设置。可以把需要加筋的距离,还有钢筋的属性输入进去。
2011-12-31 09:15:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看