• 柱超高模板工程量计算及套价

    现有一矩形柱:1000*1000,柱高9m,柱超高模板定额:A10-60 现有两种计算及套价方式: 1、超高模板工程量:1*4*(9-3.6)=21.6m2,套定额:A10-60*4 2、超高模板工程量:1*4*(1+2+3+4+5)+1*4*0.4*5=68m2,套定额:A10-60 请问上面两种方式哪种方式合理些?

    问题补充:方式1、应为A10-60*5

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 应按第一个计算

    2011-12-30 20:04:25 

  • 在审计时一般是安装第2中方案计算,模板超高不是都超高6层,所用按1、2、3、4、5、6层的超高分别计算比较合理。 湖北定额中模板超高只要每超高1m计算一个超高层,不足1m按一个超高层计算,所以只要超过的都可以计取超高费,0.1m也计取。

    2011-12-30 23:40:15 

  • 第一种比较合适,但是是错误的,应该是:A10-60*5.4