03G101剪力墙暗柱搭接区箍筋加密问题
图纸设计暗柱全高加密100mm,那么在纵筋搭接区还要加密吗(20c20+2C12,12的钢筋一般是搭接,所以间距变成了5*12=60mm),就因为这两根12的钢筋所有箍筋加密,因为暗柱数量大,量变大了好多。这根本与施工差十万八千里,很不合理。各位前辈有什么看法?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一般情况下,纵筋绑扎范围内的箍筋间距为min( 5d,100),d为纵筋的直径。
从你给的钢筋直径看,搭接范围内的箍筋不用再加密了。
另外你再结合下图纸,如果图纸上标明此处加密,就按加密的计算。
2014-04-24 10:47:22
-
你好:不需要再加密了
2014-04-24 10:38:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看