26****@qq.com 2011-12-31 11:12:19 | 河北省 其他专业 | 10176查看 3回答
怎样准确统计接线端子的个数
你好,BV4*95+1*50及BV3*2.5应该各计几个接线端子,想知道其中的计取规则,谢谢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1,1.0、1.5、2.5、4.0、6.0、10.0的电线不需要压铜接线端子,计算无端子外部接线即可。 2,从16.0开始各种规格的电线,按施工验收规范规定要压接铜接线端子,按个数计算铜接线端子。不计算无端子外部接线。 3.计算方法:按每一段电线两个头计算无端子外部接线或铜接线端子。 例如:BV-4*95+1*50——每一段计算8个95平方毫米的铜接线端子和2个50平方毫米的铜接线端子,即配电箱内4个95平方毫米的铜接线端子和1个50平方毫米的铜接线端子;另一头 4个95平方毫米的铜接线端子和1个50平方毫米的铜接线端子. BV-3*2.5——不需要压接铜接线端子,套无端子外部接线即可。
2011-12-31 13:19:28
-
GQI软件自动计算此部分的工程量,原则是大于16平的BV线计算此部分量,按和配电箱及用电设备的接线头个数计算。
2011-12-31 11:58:34
-
定额分焊接还有压接两种形式 定额的规则是大于16平方的才计算界限端子。按照一根线来说95的来比方 进入一段配电箱有一个端子头 端子数量是2个。
2011-12-31 12:07:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看