壹頭蕏~~ 2014-04-21 17:40:06 | 江西省 云翻样 | 357查看 5回答
梁遇剪力墙暗柱的跨数问题
这根梁是第一种画法,还是第二种画法,(图纸上梁的跨数为1A),二种画法的钢筋量有没有很大区别问题补充:因为图纸上为1A那么画上去的时候会默认为2A(因为中间柱的原因),那么用不用手动删掉中间柱子上的支座
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2014-04-22 11:37:10
-
图纸为1A,说明此梁为一跨一悬挑,争议点是梁遇墙后支座点在何处?从施工的角度,梁的支座点应在外侧,即挑梁处
2014-04-23 15:42:14
-
从截图来看,应该是2A,即两跨加一个悬挑。按图纸要求更正过来即可。
2014-04-21 20:14:28
-
这个不是画法的事。这道梁有3个支座一端悬挑应该是(2A)。图纸只标注了(1A)说明期间有一个柱距很小或者悬挑部分比第二跨长。因此设计者取消了中间支座使它变成一跨一端悬挑。这样我们在画完图重新提取梁跨后必须删掉中间支座。否则计算结果就多了下铁的一个锚固,上铁如果有压梁铁也会比原来短。只要删掉中间支座就行了。
2014-04-22 08:21:44
-
你的图片打不开,没有什么几种画法,只要按照图纸上的位置画上去,有支座,钢筋就会是正确的
2014-04-21 17:42:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看