liuling13508335298 2012-01-02 11:35:35 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 760查看 2回答
请问地坪以下柱筋加密应该如何设置?
工程底层柱根箍筋加密区按3G101-1P40页抗震KZ箍筋加密区范围大样中基础顶面嵌固部位改为地坪顶面进行施工,同时地坪顶面以下范围均为加密区。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
按照设计要求输入间距。 “我的理解是插筋部位也是加密的,但是插筋只有2根,但是只能设置数量,工程有2个地坪标高”软件无法设置基础范围内的箍筋间距,只能是在工程设置中直接输入它的数量。除非是设计要求,图集是没有要求基础内也布置加密的。 “我们给设计提出意见的,他也同意了,我们就这样做的有变更”那也只能是在工程设置中调整它的量了。 “我刚才是在单根柱里面设置了根据,可以按变更进行设置,就是要每根去设置,相同柱可以一起设置。谢谢您!”也可以在属性中“其它钢筋”中输入。
2012-01-02 11:38:51
-
你直接输入加密的间距不就行了
2012-01-02 11:38:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看