• 在配管配线中,当线达到几根时,就不能共管了

    1、比如在算车库的时候,很多地方会出现共管的现象,想知道,当配线达到几根时,就不能共管了? 2、还有就是PC20、PC25的管,最多能穿多大截面多少根线? 3、当3个回路是,是否可以共管。每个回路3根线?零线和接地线是否可以共用?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、一般根据设计而定,如果电线能正常穿过线管,都是可以共管的。 2、PC20,可以理解为是内径20mm的塑料管,以此类推,可以估计其穿线的截面积和 电线 根数;PC25同理。 3、《建筑电气工程施工质量验收规范》规定:一个回路必须一个配管。 零线和接地线一般不共用。 请到本网站【共享资料】栏目中,搜索下载: 1、GB50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范 2、GB50169-2006 电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范 里面有您的需要知道的内容。

    2012-01-02 21:52:14 