• 关于定额书的问题

    在定额书里看到建筑面积计算规则很是糊涂 问别人这个有这个说法那个有那个说法,比如说层高在2.2m及以上者应计算全面积,层高不足2.2m者应计算1\\2面积。我的理解是层高2.2m是属于全算面积因为那里有个及,及就是和的意思,但是后面的说名又说 本定额中注有***以内或***以下者,均包括***本身。***以外或***以上者,则不包括***本身,这两个岂不是很矛盾???????????????公说公有理婆说婆有理,请大家指教啦!!!!!!!!!!!!!!!!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (12) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    层高在2.2米及以上者应计算全面积,层高不足2.2米者应计算1\\2面积。”是《建筑工程建筑面积计算规范》。“本定额中注有***以内或***以下者,均包括***本身。***以外或***以上者,则不包括***本身。”是预算定额规定。这两个定义发生矛盾时定额规定要服从国家规范。而且规范规定是“2.2米及以上者”所以建筑层高只有达到2.2米就计算建筑面积。 如正好是2.2米就得全算建筑面积。2.15米

    2012-01-04 07:52:36 

  • 1、定额中标注说明的***以内或***以下者,均包括***本身。***以外或***以上者,则不包括***本身。也就是很明确的规定了其定义的界限范围的,看似矛盾而实际并不矛盾的。今后在遇到凡是以上述标注的时候即按照该定义标准区分,是没有矛盾的啊。 2、需要区别分辨的应该是***及以上时的更加精确、精准的个别特殊标注说明。因为在***增加了一个‘及’字精确界定,因而并***本身纳入了以上的范围。属于关键是一个‘及’字的变化所然。这是对一些特殊界定时的文字标注,需要在实际运作操作时注意就行了。

    2012-01-03 09:11:09 

  • 2.2米及以上的意思即包括了2.2米本身,层高大于等于1.2米到<2.2米算一半建筑面积.正确理解应该是这样的.况且应该是国家规范大于预算定额哦.

    2012-01-03 16:06:34 

  • 看看当地的建筑面积和计算规则

    2012-01-03 22:46:39 

  • 2.2米计算全面积,2.2以上那肯定按全面积计算了

    2012-01-04 08:31:29 

  • 能或计算全面积均以2.20m为准并已包括了2.20m本身。请查阅中华人民共和国建设部公告第326号有关建筑面积计算规则:3 计算建筑面积的规定 3.0.1~3.0.11规定中均叙述:层高在2.20m及以上者应计算全面积,层高不足2.20m者应计算1/2面积。所以2.20m为是或计算全面积的分界线。

    2012-01-03 23:23:02 

  • 有些书可能不准确,按国家建筑面积计算规范计算

    2012-01-02 18:22:40 

  • 2.2米-1.2米计算一半,1.2米以下不计。2.2米以上不包括2.2米。

    2012-01-02 17:33:42 

  • 以内、以下、以外、以上不矛盾的,如2.2以内,它的意思是2.2时包括这个数字,2.2以外就不包括这个数了,它必须是要超过2.2,及2.2001,当然建筑物是不可能用到这精确数据,这孔只是个例子。

    2012-01-02 17:38:31 

  • 层高在2.2m及以上者应计算全面积,层高不足2.2m者应计算1\\2面积----这句话表达的是相当准确和严密的。而且还不与“***以内或***以下者,均包括***本身。***以外或***以上者,则不包括***本身”有任何矛盾之处! 正因为2.2米本身应计算面积,所以才不用第二种表达方式!而用了“2.2m及以上者应计算全面积,层高不足2.2m者”来表述!!

    2012-01-02 18:38:41 

  • 定额说明中已经很清楚了; 单层建筑物高度在2.20m及以上者应计算全面积;高度不足2.20m者应计算1/2面积。 就是单层建筑物高度在2.2m就计算全部面积,不足2.2m高就计算1/2面积; 高度不足不能与以上和以下来理解,定额中已经规定了高度、只要是高度达到2.2m的楼层都可以计算建筑面积,2.2m以下的计算1/2面积。

    2012-01-02 17:29:36 

  • “层高在2.2m及以上者应计算全面积,层高不足2.2m者应计算1\\2面积。”是《建筑工程建筑面积计算规范》。“本定额中注有***以内或***以下者,均包括***本身。***以外或***以上者,则不包括***本身。”是预算定额规定。这两个定义发生矛盾时定额规定要服从国家规范。而且规范规定是“2.2m及以上者”所以建筑层高只有达到2.2m就计算建筑面积。 假如正好是2.2m就得全算建筑面积。

    2012-01-03 06:15:34 