柠檬茶 2012-01-03 09:14:42 | 河北省 计价软件GBQ4.0 | 812查看 1回答
模板超高问题
(一)层高5m,梁板的模板怎么套定额呢?是应该套3个定额吗?模板一个(3.6m以下的工程量),超高一个(3.6m以上所有的量),每超过一米,不足一米按一米考虑(这个工程量不知道怎么确定)。 (二)电梯井壁模板超高怎么套呢?具体点的,谢谢!!!例如:五层的建筑,每层层高3.6m,电梯井壁模板每层的工程量为100平方米。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳(一)层高5m,梁板的模板怎么套定额呢?是应该套3个定额吗?模板一个(3.6m以下的工程量),超高一个(3.6m以上所有的量),每超过一米,不足一米按一米考虑(这个工程量不知道怎么确定)。 层高5M梁板的模板分别套定额,把梁板的模板按一个总的量套一模板定额子目,然后再把梁板的模板套一个超高子目,把3。6米以上的量套每超过一米的子目,把超高的高度减3。6米然后除1米,不足1米按一个超高层计算,把3。6米以上的量乘上几个超高层数即可。 (二)电梯井壁模板超高怎么套呢?具体点的,谢谢!!!例如:五层的建筑,每层层高3.6m,电梯井壁模板每层的工程量为100平方米。 电梯井壁模板超高计算同上,以按每层的高度考虑。(即按每层的工程量计算按每层的高度计算,计算方法同第一题中方法) 是,你理解对。
2012-01-03 09:28:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看