-
jone 2012-01-03 09:19:33 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 2424查看 9回答
梁钢筋数据全部设置后,再把梁打断后(因梁段标高不一样),原位标注都变了,请问这种情况怎么处理?
梁钢筋数据全部设置后,再把梁打断后(因梁段标高不一样),原位标注都变了,请问这种情况怎么处理?
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
梁钢筋数据全部设置后,再把梁打断后(因梁段标高不一样),原位标注都变了,请问这种情况怎么处理? 不能这么处理,打断后钢筋量就变了,应该在原位标注里面修改截面 你应合并后按上述办法处理
2012-01-03 09:23:42
-
梁钢筋数据全部设置后,再把梁打断后(因梁段标高不一样),原位标注都变了,请问这种情况怎么处理? 只能把标高改好后在合并,重新输入原位标注 在打断的时候会提示是否分别保留梁段属性选是就不会有这样的问题了
2012-01-03 09:21:56
-
梁段标高不一样不用打断的,直接在原位标注下面的表格里输入各段的标高即可。如图
2012-01-03 10:06:59
-
梁钢筋数据全部设置后,再把梁打断后(因梁段标高不一样),原位标注都变了,请问这种情况怎么处理? 梁钢筋数据全部设置后,可以直接在原位标注的表格里把不同标高跨输入不同标高即可,如果用打断时,把标高设置好后应重新合并。
2012-01-03 10:10:39
-
最好是重新原位标注,比较放心,我是怎么做的
2012-01-03 10:57:36
-
您好,不需要打断,否则刚尽量就错了,就在平法表格中更改起点和终点的标高就行了(例,如图)。梁高修改完成后,在把柱的顶标高改为“梁顶标高”,使柱和修改后的梁一样高。请看钢筋三维,钢筋为连续的。
2012-01-03 11:10:43
-
学习了,我之前也做错了,也是打算处理的。谢谢各位大师。
2012-01-03 10:34:45
-
原位标注后不要打断,打断后钢筋量会发生改变 在原位标注中就有标高的选择了!
2012-01-03 14:36:33
-
标高不同的梁最好分开定义
2012-01-03 18:06:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看