需要奇迹 2012-01-03 10:09:16 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 1303查看 4回答
如下图所示梁平法原位标注问题
新人求学 请哪位大虾对下图的原位标注哪些是错误的给个详细讲解 万分感谢 请教了
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
您好,从你平法输入来看,基本没什么错误,就是在最后两跨的原位标注中的箍筋格式,不用输成a8-100/100,直接输成a8-100就行了(如图)。 从你的这幅图看应该是顶层,那么你就要注意顶梁边柱的节点了,在定义框梁的时候类别要选“屋面框架梁”;在梁柱都绘制完成后,注意边角柱的识别,角柱为深蓝色、边柱为浅蓝色、中柱为原色,当然你这副图四周都是剪力墙,所以没有边角柱的识别。(如图)
2012-01-03 10:45:27
-
应该是正确的,
2012-01-03 10:31:19
-
从可以看到的信息上看没有不妥。
2012-01-03 10:13:21
-
从平法表格中看,第4跨的箍筋信息有误,应该是A8@100(2)(即全加密); 还有集中标注和原位标注的箍筋级别均为3级钢,不是1级钢,图纸不是很清晰。
2012-01-03 10:55:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看