飞跃地铁线 2012-01-03 20:14:01 | 陕西省 其他专业 | 10429查看 4回答
三重管高压旋喷桩截面面积算不算搭接
目前在做一个地铁车站地下连续墙墙间止水三重管高压旋喷桩的预算,在每俩幅连续墙之间外围打设两根三重管高压旋喷桩,桩与桩之间搭接300mm,在套08城市轨道定额时,定额说明工程量计算规则中提到“三重管高压旋喷桩按设计加固桩的截面面积乘以设计桩长以'm3’为单位计算。”我想请教一下这个截面面积是单根旋喷桩的面积还是两根桩的面积之和减掉搭接部分面积? 请诸位前辈指教,万分感谢!问题补充:感谢软件和清晨的风的回答,但都没解决我的问题,我现在要找一个确切的依据,高压旋喷桩的桩截面积搭接部分在计算旋喷桩方量时到底扣不扣除?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按单根旋喷桩的面积,不管是单管、双管、三管高压旋喷桩,她的施工工艺是一样,他都是一根一根的打,每一根都需要单独打到低后,再贴着重复,工程量一点都不会少的
2012-01-04 19:40:20
-
这种工程一般用的比较少,根据你的说法和一般的定额编制原则,应该是按照两根桩的面积之和减掉搭接部分面积
2012-01-04 10:58:55
-
我想请教一下这个截面面积是单根旋喷桩的面积还是两根桩的面积之和减掉搭接部分面积? 回复:按单根旋喷桩的桩长计算套取定额相应子目,定额是以单管、双管、三管以孔为计算单位,与面积无关。见截图 定额说明2.深层搅拌水泥桩和高压旋喷水泥桩,桩径无论大小,均按本章子目执行。如设计水泥用量不同时,水泥含量可调整,水泥施工损耗为4%,其它工、料、机不变。
2012-01-04 12:09:37
-
定额说明工程量计算规则中提到“三重管高压旋喷桩按设计加固桩的截面面积乘以设计桩长以'm3’为单位计算。”这个截面面积是单根旋喷桩的面积,不是两根桩的面积之和减掉搭接部分面积。按计算规则规定不能扣除两根桩搭接部分面积。
2012-01-05 05:43:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看