出尘 2012-01-03 23:30:04 | 广东省 其他专业 | 1458查看 6回答
电线管敷设
配电箱出来电线经线槽连接荧光灯(回路n5n6) ZR-BV-3×2.5-SC20-CE/WS 线槽梁底敷设,天花高度5.4,梁高0.7 请问配电箱到线槽之间垂直部分是线槽布线,还是SC25管内穿线,暗敷设,如果是管内穿线立管高度是到线槽高度还是天花高度? 如果是ZR-BV-3×2.5-SC20-CE,配电箱与线槽连接是? 图片如下:谢!
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳配电箱出来电线经线槽连接荧光灯(回路n5n6) ZR-BV-3×2.5-SC20-CE/WS 线槽梁底敷设,天花高度5.4,梁高0.7 配电箱到线槽之间垂直部分应该是线槽布线,但是它有标注 ZR-BV-3×2.5-SC20-CE/WS ,SC20表示钢管穿线,暗敷设,你可以根据现场实际定,如果是新建工程,一般都是钢管管内穿线立管高度是到现浇板高度,如果只是装修工程那管内穿线立管高度是到天花板线槽高度。 就是新建工程如果按ZR-BV-3×2.5-SC20-CE来说配电箱与线槽连接钢管暗敷。
2012-01-04 07:06:39
-
ZR-BV-3×2.5-SC20-CE/WS 是钢管穿线;沿墙、沿天棚敷设,没有标注线槽。
2012-01-04 05:44:57
-
支持Han答复
2012-01-04 08:52:38
-
配电箱到线槽之间垂直部分是线槽布线。
2012-01-04 09:22:24
-
配电箱到线槽之间垂直部分是线槽布线。
2012-01-04 09:18:20
-
配电箱出线至线槽之间垂直部分应该是线槽布线。
2012-01-04 15:13:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看