龙云 2012-01-05 10:03:17 | 广西壮族自治区 钢筋算量GGJ2013 | 480查看 2回答
板钢筋的分布
板已经配有上下双层双向通长筋,是否还应在支座负筋处放置分布筋形成钢筋网。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳已有双层双向钢筋,无需给负筋配置分布钢筋,在软件中也是算不出来的
2012-01-05 13:25:29
-
不用了,双层双向不需要在设置分布筋和负筋
2012-01-05 11:25:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看