• 这单工程地下室钢筋含量是否过高了?

    刚算了单工程,地下室(包基础)钢筋含量135公斤/m2,框剪结构 一层地下室局部设人防,人防面积约占地下室面积27%左右,筏板承台基础,各位大侠一般这种情况地下室钢筋含量多少才比较合理。有施工员曾告诉我,一般塔楼部分50公斤/m2,整个项目平均70公斤/m2,如果是这样的话地上与地下部分折算,岂不是地下室最多100公斤/m2?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    地下室钢筋含量135公斤/m2,这个含量不多。在一个这是你亲自按图纸计算出来的,不要相信他们说的,要相信自己算的比较切合实际,有多少算多少

    2014-04-19 11:41:10 

  • 不高的,你的地下室有人防,还是筏板承台基础,就算有150公斤/m2以上也正常。

    2014-04-18 14:21:05 

  • 不算高…………

    2014-04-18 13:52:28 