• 关于圈梁的问题

    正在学习GGJ2009,关于圈梁的几个问题请教: 1、GGJ2009操作手册上第49页,圈梁的定义和绘制,窗户上的圈梁QL-1的顶标高,手册上计算为3.38,不知是怎么算出来的?应该是3.48,而窗户的顶标高是3.3。因为窗离地高度为600(建筑标高600),窗高2700,圈梁高180,加起来是3480。窗户上的梁,梁高是500,顶标高是3.80(比建筑标高低100),也就是说梁底标高是3.3米。梁底标高等于窗户的顶标高,那哪里还有位置放圈梁呢?所以圈梁QL-1其实根本就没有,对不对? 2、窗下的圈梁QL-2,在手册50页上说:窗户离地高度为600,窗底标高和圈梁顶标高均为0.5 。这应该是不对的,离地高度为600,是指建筑标高为600,标高也就是0.6,是不是? 3、图纸上结构说明第十章第9节第7条上说:砌体填充墙设钢筋混凝土圈梁,一般内墙门洞上设一道,兼做过梁,。。。。。。圈梁兼做过梁时,应在洞中上方按过梁要求确定截面并另加钢筋。 这应做何理解?是不是到门洞口的位置,截面和配筋才变大? 在手册50页中说:上部钢钢筋:输入2B12+2A10;按照总说明的要求,把过梁的钢筋也加入圈梁的钢筋信息;下部钢筋:输入6B12;按照总说明的要求,把过梁的钢筋也加入圈梁的钢筋信息。这和结构总说明上说的不一致。是不是? 请问圈梁兼做过梁,正确的做法是怎么样的?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    标高不简单地是数字相加,但也要看结构图中标高即圈梁的设计标高来确定(当建筑与结构不一致时按结构图为准,也有可能是图纸错误),窗户上的梁高是500时,梁底标高可以与圈梁的底标高相同,也可以比圈梁的底标高稍高,也可以在圈梁顶标高处,看梁的实际标高。 窗下的圈梁QL-2窗户离地高度为600,窗底标高和圈梁顶标高均为0.5 。这是不对的,离地高度为600,是指建筑标高为600,标高也就是0.6,是。 在门窗洞口上方时,如果圈梁截面小于过梁时,应按过梁截面把圈梁截面加大,如果圈梁的截面大于过梁时,应按图梁截面走,如果过梁钢筋大于圈梁的配筋时,应在洞口上方增加配筋。 不是的,在圈梁兼过过梁处,要通过设计计算,当圈梁的钢筋满足或大于过梁的配筋时,就不需要加筋,如果小于过梁的配筋时,就需要把设计总配筋量减去圈梁的配筋量就是需在洞口上方所需增加钢筋量,一般过梁加筋在设计图中有说明需要加钢筋的规格及型号,按设计要求去加上即可。不是把过梁的钢筋再全部加到圈梁之中。

    2012-01-05 14:53:05 

  • 第一个问题,如果您的描述是准确的(我手头上没那个“手册”),的确没必要设置QL-1 。 这里要分清手册所参照的是结构标高,还是建筑标高,如果采用的是结构标高,则应一律用结构标高,绝对不能两者混用。估计手册所参照的是结构标高,而结构标高比建筑标高低0.1米。那么窗离地高度为600,则其低标高为0.5米,窗顶标高应该是0.5+2.7=3.2 。圈梁高180,圈梁顶标高3.38,应该是正确的。圈梁上方框架梁底标高3.3米,该圈梁与其上方的框架梁有部分重叠,但圈梁钢筋计算量与实际施工时的钢筋使用量误差不会太大,可以忽略这差值。 第二个问题 所参照的图纸采用的是结构标高还是建筑标高?如果采用的是结构标高,而结构标高比建筑标高低0.1,那么手册中所说的标高0.5就是正确的。 第三个问题 “是不是到门洞口的位置,截面和配筋才变大?”—— 对,基本上是这个意思,不过不是“变大”,而是“改变”。通常情况下,兼过梁处圈梁截面不变,属于圈梁的钢筋也不变,但必须按过梁要求适当增加纵筋,箍筋则不动。 圈梁兼过梁时,其增加的钢筋,有些朋友习惯在“单构件输入”里解决,并不是也不能把过梁钢筋信息添加到圈梁的钢筋信息里。遇到圈梁兼过梁时,通常的处理方法是:单独定义并布置过梁,这类过梁不设置箍筋(除非设计图要求)。

    2012-01-05 14:13:14 

  • 这面多问题 一分都没有 估计没人来回答吧

    2012-01-05 12:52:38 

  • 圈梁兼作过梁,可以调标高正好在门顶上面,这样门就不用再布置过梁了

    2012-01-05 14:34:12 