敏敏 2012-01-06 12:35:23 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 526查看 12回答
GGJ2009:
如下图:剪力墙中间的连梁是有原位标注的,请问是否应该用梁构件来定义?因为连梁构件没有原位标注。 若用梁构件定义,请问梁直锚入墙的长度 >LAE 且 >600 该如何定义? 锚入墙的长度范围内间距150的箍筋又如何定义?问题补充:怎么没人回答最后一点:入墙箍筋又如何定义?
全部回答
(12)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
数的按梁定义构件
2012-01-06 12:43:31
-
如下图:剪力墙中间的连梁是有原位标注的,请问是否应该用梁构件来定义?因为连梁构件没有原位标注。 若用梁构件定义,请问梁直锚入墙的长度 >LAE 且 >600 该如何定义? 锚入墙的长度范围内间距150的箍筋又如何定义? 用框架梁定义, 一般锚固长度都要大于600的如果小于600的可以手动修改一下
2012-01-06 12:46:58
-
你好,我也遇到这种情况了,我是直接按框架梁算的
2012-01-06 12:46:40
-
如下图:剪力墙中间的连梁是有原位标注的,请问是否应该用梁构件来定义?因为连梁构件没有原位标注。 若用梁构件定义,请问梁直锚入墙的长度 >LAE 且 >600 该如何定义? 锚入墙的长度范围内间距150的箍筋又如何定义? 回答:用梁构件定义,墙内范围箍筋在计算设置里设置。
2012-01-06 15:09:18
-
1、就按非框架梁画,够直锚的时候就直锚,锚固长度为Lae,不够直锚的时候就弯锚,锚固长度为支座宽—bhc+15d,软件会自动考虑 2、如果弯锚长度不够600,计算汇总后手动调整长度并锁定 3、伸入支座的梁箍筋需要自己手算个数并将其加入箍筋根数中,并将其锁定。或者直接手算后放入单构件
2012-01-06 15:10:41
-
你的图中是必须按照框架梁定义,别的无法定义。
2012-01-06 15:59:07
-
建议:看了你的图纸是设计者标注有误,本来就是梁构件,因为集中标注和原位标注,按照梁构建是正确的
2012-01-06 15:36:19
-
我认为还是布置剪力墙和墙洞,然后用“连梁”布置,对于墙内的箍筋,就在属性中的“其它箍筋”中编辑,也可以汇总计算后,在“编辑钢筋”中编辑,最好还要记住点工具栏上“锁定”,这样才能汇总计算后,保存住编辑钢筋中的信息。 “千赢官网首页登录入口连梁构件没有原位标注啊,但是图纸有啊,怎么加啊?”原位标注的钢筋也可以在其它箍筋中编辑。 “这样不好,我说的原位标注就是梁的支座负筋,而且是双排筋,有Ln/3和Ln/4之分,用其他钢筋实际上就是手工输入,我还要算半天,这方法不理想。”在设计超出图集范围,且软件缺少变通(实际上也只能是按规范或图集的范围设置)的情况下,有的构件也只能是采用变通的方法设置了。
2012-01-06 17:14:59
-
连梁跨高比大于5的可以考虑按梁做,不过要手动修改些设置
2012-01-06 17:42:15
-
您好,看你的图纸好像是是设计者标注有误,图集上的连梁根本就没有原位标注之说,你把它当作梁构件定义,因为集中标注和原位标注和框梁计算方法一样,所以按照梁构建是正确的。 定义方法如下图。 我不建议你用连梁定义,因为还要算支座负筋的工程量,很麻烦;用框梁定义只需计算制作内的根数,简单快捷。
2012-01-06 21:41:08
-
您好,这个梁我们使用“框架梁处理”按图输入集中和原位标注即可。 (1)不过您的梁伸入墙的长度MAX[lae,600]只能自己手算比较谁大,然后如图一输入 (2)至于箍筋的处理,我们在汇总计算以后,在编辑钢筋,选择箍筋,编辑箍筋,如图二,最后锁定即可。 请您点击查看全图。
2012-02-13 09:02:05
-
连梁的箍筋、锚固等与框架梁有很大区别的,绝对不能用梁构件代替连梁的
2012-01-07 16:52:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看