wq****@126.com 2012-01-09 15:18:48 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 1027查看 4回答
连梁标高定义问题
剪力墙梁表LL1相对于标高差0.55,梁截面200*1050.洞口高1850,(其中本层层高是2.9),在定义连梁时其他属性里面输入标高的位置处应该填多少。这个相对标高差是对相于谁来说的。是层高还是洞口高。(2.9+0.55还是1.85+0.55)详细看下面截图。请详细回答。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳相对标高差是相对于所在楼层的层高
2012-01-12 10:04:07
-
连梁的底标高是识别墙洞的顶标高,当洞高度是1.85,连梁高是0.55,那么连梁的顶标高,就是1.85+0.55,前提必须是洞底标高是层底标高哦。
2012-01-09 16:59:11
-
软件中内置连梁默认底标高是门窗洞口的顶标高。所以一般定义连梁时不需要输入标高的。如表中个别连梁与软件有出入时再做调整即可。
2012-01-10 08:46:26
-
连梁的底标高正好在洞口顶,应该输入1.85+0.55。
2012-01-10 11:24:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看