Dan@Radio 2014-04-25 19:13:47 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1915查看 5回答
关于房间装修不封闭的问题
1.在钢筋抽样中,剪力墙如果不画到端柱的顶端,在导入图形时则不封闭,是否需要在钢筋中将剪力墙贯穿整个端柱、暗柱、转角柱,贯穿后又担心锚固加长的问题? 2.端柱、暗柱、转角柱那些需要导入? 3.砌体画墙时如果画到柱中心点,那么砌体墙的量会增加,如果只画到柱边,则装修房间不封闭无法布置,该如何处理?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.在钢筋抽样中,剪力墙如果不画到端柱的顶端,在导入图形时则不封闭,是否需要在钢筋中将剪力墙贯穿整个端柱、暗柱、转角柱,贯穿后又担心锚固加长的问题? 2.端柱、暗柱、转角柱那些需要导入? 3.砌体画墙时如果画到柱中心点,那么砌体墙的量会增加,如果只画到柱边,则装修房间不封闭无法布置,该如何处理?
1、在钢筋抽样中,剪力墙如果不画到端柱的顶端,在导入图形时则不封闭,可以在钢筋中将剪力墙贯穿整个端柱、暗柱、转角柱。
2、端柱、暗柱、转角柱如果同墙宽度相同时,不必导入,因为导入后仍是套用墙的定额子目。如果超过墙宽时,要导入,套用对应柱定额子目。
3、砌体画墙时,画到柱中心点,砌体墙的量是不会增加的,软件会自动扣除和砼柱相交部分体积的。
2014-04-25 20:48:09
-
1.在钢筋抽样中,剪力墙如果不画到端柱的顶端,在导入图形时则不封闭,是 需要在钢筋中将剪力墙贯穿整个端柱、暗柱、转角柱,贯穿后 不必担心锚固加长的问题;
2.端柱、暗柱、转角柱厚度超过墙体厚度的需要导入到图形中去,和墙厚度相等的柱子构件 都不需要导入到图形中;
3.砌体画墙时应该 通过柱子构件的,那么砌体墙的量是不会增加的,如果只画到柱边,则装修房间不封闭无法布置, 所以需要通过柱子构件绘图的;
2014-04-25 19:17:54
-
1.在钢筋抽样中,剪力墙如果不画到端柱的顶端,在导入图形时则不封闭,是否需要在钢筋中将剪力墙贯穿整个端柱、暗柱、转角柱,贯穿后又担心锚固加长的问题?
需要在钢筋中将剪力墙贯穿整个端柱、暗柱、转角柱2.端柱、暗柱、转角柱那些需要导入?端柱、转角柱一般倒入
3.砌体画墙时如果画到柱中心点,那么砌体墙的量会增加,如果只画到柱边,则装修房间不封闭无法布置,该如何处理?
砌体画墙时如果画到柱中心点,砌体墙的量不会增加,会扣减的2014-04-25 19:25:45
-
1.在钢筋抽样中,剪力墙如果不画到端柱的顶端,在导入图形时则不封闭,是不需要在钢筋中将剪力墙贯穿整个端柱、暗柱、转角柱的,贯穿后又担心锚固加长的问题。
2.端柱、暗柱、转角柱,除暗柱不需要导入,其它二个柱是需要导入的。
3.砌体画墙时如果画到柱中心点,可以画到轴线交点,那么砌体墙的量是不会增加的,如果只画到柱边,则装修房间不封闭无法布置,就画到到轴线交点就行了。
2014-04-25 19:21:15
-
同意楼上各位的答案。
2014-04-25 21:29:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看