攻城的小兵 2012-01-11 12:33:03 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 623查看 1回答
如图,为什么该梁的左支座钢筋在软件中不能输入,只能输到跨中钢筋上?
难道是该梁太短,还是如何,请解释~问题补充:为KL88
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳支座没有识别好,从新设置支座就可以了 系统把你识别的梁跨误认为悬挑量了 当然左支座不能输入钢筋哈
2012-01-11 12:40:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看