云静 2012-01-14 00:03:07 | 山西省 其他专业 | 894查看 6回答
结合层与找平层的矛盾与设计错误?
都是第三条,都是地砖,是否地面1的第三条找平层应该理解为结合层?地面2的第三条干硬性就是结合层没有一点问题,否则两个自相矛盾。请大家帮忙分析一下问题补充:我认为地面-1中第三条是设计的错误,都应是结合层
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳结合层与找平层的矛盾与设计错误? 都是第三条,都是地砖,应该是地面1的第三条找平层应该理解为结合层的,地面2的第三条干硬性就是结合层没有一点问题,一般定额子目中都给了2公分水泥砂浆结合层的。
2012-01-14 07:18:41
-
设计没有问题,水泥砂浆湿贴就是找平层;干硬性水泥砂浆干贴就是结合层,两个不矛盾。施工方法不一样。
2012-01-14 05:32:53
-
地砖下的水泥砂浆应该叫结合层,只是薄厚有区别,第一、第二种做法都没有错,在定额上都有相应子目。
2012-01-14 07:59:51
-
你的理解是对的,地面1的第三条找平层应该为结合层,一般已经包含在块料面层定额中;
2012-01-14 01:03:44
-
支持山西han的解释
2012-01-14 09:53:45
-
知道功能就行,不要抠字眼。 两者作用是一样的:找平层也有“结合”的功能(与基层结合)。
2012-01-15 16:51:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看